Hallo zusammen
Nun eine Zusammenfassung meiner ersten Begegnung einer UmkehrOsmoseAnlage UOA.
Gestern kam die 500 GPD UOA von Jörg an.
Sauber verpackt vormontiert und mit einiges an Zubehör.
Ebenso mit einer guten Anleitung in Englisch und Deutsch.
Ich brauchte tatsächlich nichts um sie in Betrieb zu nehmen.
Nachdem die genaue Position unter der Spüle in der Küche gefunden ging es recht zügig an die Installation.
Zuerst musste ein 12mm Loch in die Edelstahlspüle gebohrt werden.
Der Platz wurde von der Chefin definiert "Wehe du machst Kratzer dorthin wo sie nich hingehören"
Puh es gab keine Kratzer ein gutes Mittagessen war somit gerettet.
Gut gelöst auch die Schläuche in verschiedenen Farben.
Weiß Leitungswasser Zulauf.
Blau Reinwasserabgang.
Schwarz Abwasserabgang.
Schlauchlänge war reichlich vorhanden ich hatte mehr Rest als ich gebraucht habe.
Wo ist unter einer Spüle der Strom
Ah da ist doch die Geschirrspülmaschine wo bekommt denn die ihren Saft her.
Auch hier reichte die Kabellänge.
Damit waren alle Schläuche verlegt und Strom war auch da.
Zuerst einmal ohne Strom.
Wasser am Zulauf auf Kugelventil , Hahn am Reinwasser auf und warten bis die Luft ihren Weg nach draußen gefunden hat.
Gucken ob es irgendwo tröpfelt ....... nix.
Ach ja 4 Bar liegen am Manometer an OK das sollte reichen.
"Start the Engine" Strom an.
Die Maschinerie gibt ihre ersten Laute von sich.
Der Reinwasserhahn aber auch der Abwasserlauf kotzt vor sich hin als wenn sie eine üble Nacht hinter sich gebracht hätten.
Nun noch einmal alle Anschlüsse überprüfen und wundern das alles dicht ist.
Nun wer mich kennt weiß das die Stoppuhr und das LF-Messgerät schon parat liegt.
So nach zehn Minuten war der Brechreiz beim Abwasser weg und beim Reinwasser seltener nur noch als Schluckauf zu vernehmen.
Wassertemperatur 11°C
Leitfähigkeit im LeitungsWasser 331 µScm
Leitfähigkeit im ReinWasser 18 µScm
Durchlaufmenge ReinWasser: 800ml/Minute
Durchlaufmenge Abwasser: 1142ml/Minute
Das war der erste Dämpfer.
Wenn man bedenkt die 500 GPD soll 1313ml/Minute unter idealen Bedingungen bringen.
Was sind sind eigentlich ideale Bedingungen ?
Wasserdruck 1 - 3.5 bar
4 bar bei mir somit hat der Booster nicht als zu viel Arbeit um auf 7 bar Arbeitsdruck zu kommen.
Arbeitstemperatur 5°C - 38°C
11°C bei mir weiß halt nicht welchen Einfluss die Temperatur auf die Durchflussmenge hat.
Nun ich will den Stab noch nicht brechen da das System noch nicht eingelaufen da noch vereinzelt Schluckauf auftritt.
Denke bis alle porösen Filter Luftfrei sind wird es noch einige Liter brauchen.
Natürlich habe ich schon den Kaffeeautomaten mit O-Wasser gefüllt.
Am Samstag steht der erst Wasserwechsel mit 18µScm Wechselwasser an.