Re: Verdammte Technik
« Antwort #15 am: 19-10-2012, 16:48:54 »
Hallo Jörg,
Deine Wärmepumpe soll ja laut Hersteller das ultimative High End Gerät sein. Mit Invertermotor ( welche ja auch seit geraumer Zeit in Kühlgeräten namhafter Hersteller verbaut sind und unkaputtbar sein sollen  :laugh2: :laugh2: :laugh2:).
Egal was in einer Heizungsanlage als Wärmeerzeuger dient, der Puffer muss geladen werden. Ob nun mit gleichbleibender Leistung ( normale WP ) oder mit der Zubendan Methode. Ich hoffe Du hast Dir nicht so einen Selbstbausatz geholt, dann denke ich hast Du die ....... Karte vom Feinsten gezogen.

Thomas
Tu Niemanden etwas Gutes, dann passiert Dir nichts Böses.
 

Offline Jörg Gottwald

  • Moderator
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 0
  • -an Dich: 88
  • Beiträge: 2403
    • JG Wasseraufbereitung
Re: Verdammte Technik
« Antwort #16 am: 19-10-2012, 17:01:23 »
Hallo Thomas
ja die Zubadan Technik ist schon etwas feines, allerdings wird diese Technik schon länger verbaut. Fujitsu hat inzwischen eine ähnliche Anlage mit eigentlich besseren technischen Daten, doch ich kenne Fujitsu und Mitsubishi Klimaanlagen
mfg
jörg
 

Offline Tommi 05

  • Adulter Fisch
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 2
  • -an Dich: 10
  • Beiträge: 314
Re: Verdammte Technik
« Antwort #17 am: 19-10-2012, 18:49:13 »
Na dann halt uns mal auf dem Laufenden, was das Problem war oder ist. Ich habe meine Heizung mit Solar, Ölkessel und Pelletkamin selbst umgestrickt und nur die Arbeiten, die ich selbst nicht machen kann ( Hartlöten der Solarleitung ) einer Firma überlassen. Hatte wie gesagt keine Lust mehr auf unkompetente Heizungsfirmen. Das mir die Förderung der Bafa durch die Lappen gegangen ist, habe ich als Lehrgeld abgeschrieben.

Schönes WE ( soll ja warm werden, da brauchst Du keine Heizung ).

Thomas
Tu Niemanden etwas Gutes, dann passiert Dir nichts Böses.
 

Offline Jörg Gottwald

  • Moderator
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 0
  • -an Dich: 88
  • Beiträge: 2403
    • JG Wasseraufbereitung
Re: Verdammte Technik
« Antwort #18 am: 19-10-2012, 18:59:45 »
Hallo Thomas
so den ersten Fehler habe ich gefunden, der Ventilsitz am einem neuen Heizkörper ist defekt. Der lässt immer nur ein bisschen Wasser durch
mfg
jörg
 

Offline Tommi 05

  • Adulter Fisch
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 2
  • -an Dich: 10
  • Beiträge: 314
Re: Verdammte Technik
« Antwort #19 am: 19-10-2012, 19:05:39 »
Hi Jörg,
jetzt wird es aber ein bisschen komisch. Normalerweise sind die Ventile voreinstellbar ( 1-6 ). Der Heizkörper der am weitesten vom Wärmeerzeuger weg ist wird voll aufgedreht. Der am nächsten dran ist am wenigsten. Das ist der " Hydraulische Abgleich ". Aber warum wird Dein Puffer nicht warm ?

Thomas
Tu Niemanden etwas Gutes, dann passiert Dir nichts Böses.
 

Offline Jörg Gottwald

  • Moderator
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 0
  • -an Dich: 88
  • Beiträge: 2403
    • JG Wasseraufbereitung
Re: Verdammte Technik
« Antwort #20 am: 19-10-2012, 19:26:13 »
Hallo Thomas
ich weiss und ich wollte das Ventil noch einmal kontrollieren . Egal ob ich 1 oder 6 einstelle das Ventil bleibt in der gleichen Stellung.  Ich hoffe nicht das noch mehrere Ventile defekt sind, das würde einen Teil erklären. 
mfg
jörg
 

Offline Tommi 05

  • Adulter Fisch
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 2
  • -an Dich: 10
  • Beiträge: 314
Re: Verdammte Technik
« Antwort #21 am: 24-10-2012, 08:43:16 »
Moin,
was macht Deine Heizung ? Langsam wird es frisch draussen.

Thomas
Tu Niemanden etwas Gutes, dann passiert Dir nichts Böses.
 

Offline Jörg Gottwald

  • Moderator
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 0
  • -an Dich: 88
  • Beiträge: 2403
    • JG Wasseraufbereitung
Re: Verdammte Technik
« Antwort #22 am: 24-10-2012, 09:13:42 »
Hallo Thomas
so heute morgen waren es 10° und die WP fing bei eine Vorlauftempetur von 28 ° an und hörte bei 42° wieder auf.
mfg
jörg
 

Offline Jörg Gottwald

  • Moderator
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 0
  • -an Dich: 88
  • Beiträge: 2403
    • JG Wasseraufbereitung
Re: Verdammte Technik
« Antwort #23 am: 26-10-2012, 10:08:45 »
Hallo !
Stand seit gestern: der Monteur war da und mit Hilfe von Mitsubishi wurde festgestellt das der Sensor für die Wärmemessung falsch eingebaut ist. Über diesen wird ja die Heizung gesteuert und ich war in der Vergangenheit nach dem Handbuch gegangen und habe die Heizkurve höher gestellt. Das brachte nicht viel , mal lief die mal nicht. Kurz nachdem der Sensor verändert wurde, stieg die Rücklauftemperatur auf 48° und heute morgen war sie bei über 60° . Also muss ich das ganze wieder neu einstellen und hoffe das der Fehler damit gefunden ist.
mfg
jörg
 

Offline Tommi 05

  • Adulter Fisch
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 2
  • -an Dich: 10
  • Beiträge: 314
Re: Verdammte Technik
« Antwort #24 am: 26-10-2012, 12:20:27 »
Siehst Du, alles nur Pfuscher am Werk  :mist:.

Thomas
Tu Niemanden etwas Gutes, dann passiert Dir nichts Böses.
 

Offline Jörg Gottwald

  • Moderator
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 0
  • -an Dich: 88
  • Beiträge: 2403
    • JG Wasseraufbereitung
Re: Verdammte Technik
« Antwort #25 am: 26-10-2012, 12:27:56 »
Hallo Thomas
also nach der Rechnung nicht.
mfg
jörg
 

Offline Tommi 05

  • Adulter Fisch
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 2
  • -an Dich: 10
  • Beiträge: 314
Re: Verdammte Technik
« Antwort #26 am: 26-10-2012, 12:42:33 »
Hatte doch schon mal geschrieben, Rohre legen können die GWS Leute meistens. Da gehört auch nicht viel Grips dazu. Wenns aber ans Eingemachte geht, stehen viele auf dem Schlauch. Schon das lesen von Schaltschemata für eine Heizungsanlage lässt viele verzweifeln. Dann noch elektronische Steuerungen mit einigen komplexen Komponenten und Unmengen an Programmiermöglichkeiten ist der Gnadenstoß für einige der sogenannten Meisterbetriebe. Das trifft natürlich nicht für alle zu, aber hier in unserer Gegend mit 80% 1 u. 2 Mann Firmen wette ich zu 100 % das keine Anlage sofort funktioniert. Übrigens scheinen Heizungsbauer immer noch zu den Meistverdienern im Handwerk zu gehören. Wenn ich sehe, das hier in der Gegend die meisten nach knapp 10 Jahren Selbständigkeit meist mehrere Eigentumswohnungen, Mietshäuser, Grundstücke von Einkaufszentren, Photovoltaikanlagen in Grössenordnungen und Windkrafträder besitzen, frage ich mich immer wieder wie bei der Dichte der Firmen und den angeblichen Dumpingpreisen noch Gewinne gemacht werden können, welche solche Investitionen nachvollziehbar machen.

Thomas

Tu Niemanden etwas Gutes, dann passiert Dir nichts Böses.
 

Offline Jörg Gottwald

  • Moderator
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 0
  • -an Dich: 88
  • Beiträge: 2403
    • JG Wasseraufbereitung
Re: Verdammte Technik
« Antwort #27 am: 26-10-2012, 15:57:40 »
Hallo Thomas
so da die Heizkörper nun endlich warm werden, muss ich nur noch die richtigen Einstellungen für die Wärmepumpe herausfinden. Wichtig für mich sind ja die max.
Vorlauf, Rücklauf udn Warmwassertemperaturen. Eine Wärmepumpe arbeitet umso schlechter, je höher die Temperaturen sind.  Da bringt es dann mehr, die Anlage mit einer niederigen Temperatur einfach länger laufen zu lassen
mfg
jörg
 

Offline Jörg Gottwald

  • Moderator
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 0
  • -an Dich: 88
  • Beiträge: 2403
    • JG Wasseraufbereitung
Re: Verdammte Technik
« Antwort #28 am: 05-11-2012, 10:22:10 »
Hallo Thomas
so das war es so langsam, übers Wochenende wurden die Heizkörper wieder einmal morgens nicht warm . Laut Rücksprache mit Mitsubishi sollte ich nachschauen wo der Fühler ist, der soll am Rücklauf der Heizung liegen, also extern. Da ich aber kein Kabel sehen kann, hat man den wohl intern verbaut und somit führt die Abwärme morgens von der Warmwasserproduktion zu total falschen Ergebnissen. Später wenn kein Warmwasser mehr produziert wird, ist alles in Ordnung
mfg
jörg
 

Offline Tommi 05

  • Adulter Fisch
  • *
  • Danke
  • -von Dir: 2
  • -an Dich: 10
  • Beiträge: 314
Re: Verdammte Technik
« Antwort #29 am: 05-11-2012, 13:25:33 »
Hallo Jörg,
vielleicht fehlt der Fühler auch ganz :unbelivable:. So wie sich das anhört hast Du eine Vorrangschaltung für Warmwasser. Probehalber kannst Du doch mal die WW Temperatur runter stellen.

Thomas
Tu Niemanden etwas Gutes, dann passiert Dir nichts Böses.
 

 

Die LED-Technik entwickelt sich rasend schnell weiter...

Begonnen von Norbert Koch

Antworten: 1
Aufrufe: 2349
Letzter Beitrag 01-11-2011, 12:05:38
von Ditmar
Neue Technik könnte LED durch Glühlampen ersetzen...

Begonnen von Diskus&Koi Heribert

Antworten: 2
Aufrufe: 4210
Letzter Beitrag 12-01-2016, 23:43:09
von Diskus&Koi Heribert
Technik

Begonnen von Jörg Gottwald

Antworten: 3
Aufrufe: 2614
Letzter Beitrag 13-06-2014, 19:39:21
von Jörg Gottwald